Membangun Data Center di Rumah


Jika memang listrik di buat usaha, sebaiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Box panel listrik kita sebaiknya saluran kabel nya langsung di ambil ke Tiang listrik induk. Bisa minta ke PLN untuk pengajuan hal ini.
Selama ini, listrik yang ada di rumah kita kabelnya di salurkan secara serial atau estafet dari rumah ke rumah. Jika ada trouble saluran kabel listrik luar di rumah tetangga sebelah, maka dampaknya juga berpengaruh pada kestabilan listrik rumah sederetannya, baik dari segi voltase, watt maupun ampere nya. Instalasi kabel listrik dalam rumah pun sebaiknya menggunakan kabel besar minimal diameter 2,5 mili keatas.
Selain itu, Jika memang menggunakan Menggunakan tambahan panel surya skala besar, sebaiknya mengajukan pemasangan Meteran EXIM (ekspor-impor) ke PLN
di perumahan saya alhamdulillah, tiap rumah kabenya langsung ke tiang.
Untuk Exim sy gak pake mas, karena peruntukannya bukan untuk jual listrik, hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri saja. jadi memang sengaja dibuat terpisah (pakai ATS)
 
Lanjut ke Materi Listrik ya..

MENGENAL KOMPONEN LISTRIK

1. AKI / Battery / Accu
10. Solar Charge Controller
Menghabiskan berapa watt mas konsumsi listrik homeserver nya mas...?
Untuk Aki/Battery, Di saat ada pemadaman bergilir terutama malam hari, dibutuhkan berapa buah Aki untuk supply listrik home server nya selama kurang lebih sekitar 8 jam. Atau untuk 1 Aki nya bisa menghidupkan berapa jam.
Kalau menggunakan solar panel sebagai supply listriknya, kira-kira butuh minimal berapa watt-peak untuk bisa menghidupkan home server nya.
 
Last edited:
Menghabiskan berapa watt mas konsumsi listrik homeserver nya mas...?
1 server single processor stabil di kisaran 70W-120W
Bisa cek di video ini mas..

Untuk Aki/Battery, Di saat ada pemadaman bergilir terutama malam hari, dibutuhkan berapa buah Aki untuk supply listrik home server nya selama kurang lebih sekitar 8 jam. Atau untuk 1 Aki nya bisa menghidupkan berapa jam.
kalau dianggap daya 1 server = 150watt, maka 8 jam = 8 x 150watt = 1200wH (watt Hour)
100WH setara dengan aki 12V 100aH (kalau dianggap efisiensi 100%). untuk memastikan bisa hidup selama 8 jam, maka jika dianggap efisiensi aki 70%, butuh 100ah x 100/70 = 142aH (aman di aki 12V 150aH)

Kalau menggunakan solar panel sebagai supply listriknya, kira-kira butuh minimal berapa pic untuk bisa menghidupkan home server nya.

Kalau home server rata-rata dayanya 150watt, maka 24 jam = 150 x 24 = 3600wH
Kalau Solar controller menggunakan PWM (Efisiensi 65%) maka:
1 unit PV 100wp menghasilkan sekitar 400wh x 65% = 260wH/hari
3600wH / 260wH = 13.8 atau dibulatkan jadi 14 unit solar panel 100wp

kalau menggunakan MPPT (Efisiensi 95%):
1 unit pv 100wp menghasilkan 400wH x 95% = 380wH
3600wH / 380wH = 9.4 atau dibulatkan jadi 10 unit Solar panel 100wp

Kebutuhan aki untuk supply 24 jam: 3600/12 = 300ah => 3 unit aki 12V 100aH

Note: Jika dilihat kebutuhan di atas, maka untuk bisa sekali jadi, butuh biaya besar untuk memenuhi supply listrik 1 server dengan PLTS.
MPPT = 2jt
10 unit pv 100wp = 5jt
3 unit aki 12v 100aH = 4.5jt
total butuh biaya awal 11.5jt untuk menghidupi 1 server dengan PLTS selama 24 jam full tanpa menggunakan PLN
jika ditambah biaya panel box, sekitar 2jt, maka total 13.5jt

Jika mendung, maka perlu lebih banyak solar panel (sekitar 2 kali lipat) untuk bisa mendapatkan jumlah listrik setara musim kemarau
 
1 server single processor stabil di kisaran 70W-120W
Bisa cek di video ini mas..


kalau dianggap daya 1 server = 150watt, maka 8 jam = 8 x 150watt = 1200wH (watt Hour)
100WH setara dengan aki 12V 100aH (kalau dianggap efisiensi 100%). untuk memastikan bisa hidup selama 8 jam, maka jika dianggap efisiensi aki 70%, butuh 100ah x 100/70 = 142aH (aman di aki 12V 150aH)



Kalau home server rata-rata dayanya 150watt, maka 24 jam = 150 x 24 = 3600wH
Kalau Solar controller menggunakan PWM (Efisiensi 65%) maka:
1 unit PV 100wp menghasilkan sekitar 400wh x 65% = 260wH/hari
3600wH / 260wH = 13.8 atau dibulatkan jadi 14 unit solar panel 100wp

kalau menggunakan MPPT (Efisiensi 95%):
1 unit pv 100wp menghasilkan 400wH x 95% = 380wH
3600wH / 380wH = 9.4 atau dibulatkan jadi 10 unit Solar panel 100wp

Kebutuhan aki untuk supply 24 jam: 3600/12 = 300ah => 3 unit aki 12V 100aH

Note: Jika dilihat kebutuhan di atas, maka untuk bisa sekali jadi, butuh biaya besar untuk memenuhi supply listrik 1 server dengan PLTS.
MPPT = 2jt
10 unit pv 100wp = 5jt
3 unit aki 12v 100aH = 4.5jt
total butuh biaya awal 11.5jt untuk menghidupi 1 server dengan PLTS selama 24 jam full tanpa menggunakan PLN
jika ditambah biaya panel box, sekitar 2jt, maka total 13.5jt

Jika mendung, maka perlu lebih banyak solar panel (sekitar 2 kali lipat) untuk bisa mendapatkan jumlah listrik setara musim kemarau


seandainya diganti dengan tenaga angin feasible ga ya :D
nda usah dijawab mas. ntar tambah pusing..
 
Mantap, Saya udh coba om @Bestariweb Hosting tp pakai mikrotik hehehe, lumayan, cuman kendala ruangan aj sekarang panas, karena belum ad pasang ac hehehe, btw om untuk ac min berapa pk ya om?
Screenshot 2021-03-11 234538.png
 
Mantap, Saya udh coba om @Bestariweb Hosting tp pakai mikrotik hehehe, lumayan, cuman kendala ruangan aj sekarang panas, karena belum ad pasang ac hehehe, btw om untuk ac min berapa pk ya om?
kalo baru bbrp unit, blm butuh AC mas.. cek aja via cronjob suhu CPU masih aman gak..
Yang paling penting bukan AC, tapi sirkulasi udara di ruangan tsb harus bagus.. ada udara masuk dan ada udara keluar..
 