Berita yg cukup detil bisa dibaca di detikInet : situs warta era digital
Mereka semangat sekali bikin beritanya karena kena imbas down cukup lama
Kebetulan raknya sebelahan sama mereka, jadi kenalan sama admin2 detik...hehe, masih muda2 banget lho
Yg perlu digaris bawahi, pemadaman listrik dilakukan karena petugas pemadam kebakaran sudah terlanjur menyemprotkan air, (ya tidak bisa disalahkan, karena SOP-nya begitu). Karena Indonesia blm punya blamwir yg khusus menangani datacenter, semprotannya pake busa
Sambil menunggu hasil investigasi tim auditor+polisi, menurut saya hal2 seperti ini bisa terjadi di DC yang lainnya.
Se-sempurna apapun system yg dirancang manusia, ada saja faktor x /unknown yg bisa menyebabkan failure.
tapi secara pribadi saya salut atas ketenangan, kesigapan serta koordinasi team IDC dalam menangani kasus semalam
Demikian, kesan-pesan singkat semalaman kemping di IDC3D
sorry om CG kalo dopost , sama dari Prem Lounge