server saya ada warning "The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold."
lalu kembali normal dalam 6 menit.
mohon infonya Tuan, apa yg hrs dilakukan? atau abaikan saja?

1718807223692.png


---

1718807464480.png

---

1718807492563.png
 
server overheat
coba cek AC atau suhu datacenter,
 
Mgkin karna cairan termal paste om, pernah mengalami masalah kyk gini baru-baru ini. Perlu pemeriksaan menyeluruh dgn seksama secara fisik oleh tim NOC ke server. Apa karna Kipas pendingin, Termal, AC, CPU, dll. Akhirnya pasrah di offline kan sementara dulu 2 jam dari estimasi 4 jam pemeriksaan.
 
Mgkin karna cairan termal paste om, pernah mengalami masalah kyk gini baru-baru ini. Perlu pemeriksaan menyeluruh dgn seksama secara fisik oleh tim NOC ke server. Apa karna Kipas pendingin, Termal, AC, CPU, dll. Akhirnya pasrah di offline kan sementara dulu 2 jam dari estimasi 4 jam pemeriksaan.
btw harusnya NOC ngga ngurusin server hehe
NOC = Network Operation Center, tugasnya ngurus jaringan :67:
 
ini lokasi server dimana ya? di kantor atau data center?
kemungkinan server kepanasan
bisa karena fan lemah
bisa kondisi ruangan kurang dingin
bisa karena server tertimpa dengan server lain
 
1) Bisa coba untuk pastikan aliran udara dari bagian depan rak tidak terhalang oleh sesuatu. Dan bisa coba ditanyakan ke teman2 yang bertugas jaga di data center atau ruang server, apakah ada kegiatan yang membuat aliran udara atau suhu ruangan meningkat di jam2 tertentu (mungkin sedang ada maintenance ruangan atau kegiatan2 sejenis). Karena dari pengamatan kami yang sekilas ke log temperature, kejadian naiknya suhu server itu di antara jam 13.00 - 17.00 (lebih kurang).

2) Coba naikkan kecepatan kipasnya, ini bisa dilakukan melalui iDRAC.

3) Coba lakukan repasta ke processornya. Karena dari lognya, suhu kedua processor yang terpasang terpaut cukup jauh. Ada dugaan kami thermal pasta di salah satunya sudah tidak lagi dalam kondisi baik. Atau salah satunya terhalang dari aliran udara secara langsung dari bagian depan rak (bisa kabel atau komponen lainnya). Kalau memungkinkan untuk mematikan server dan melakukan repasta, bisa dicoba juga untuk sekalian merapikan kabel2 yang ada di bagian depan rak. Bersihkan juga debu2 yang ada di lubang2 udara di bagian depan rak.

4) Update versi software/firmware iDRAC (optional). Ini termasuk langkah yang agak berbahaya menurut kami, jadi lakukan kalau yakin benar2 butuh dan siap dengan resikonya kalau gagal update.

Semoga bisa membantu.
 
Oiya, ada yang tertinggal. Barangkali ada petunjuk yang bisa dibaca2 di halaman diskusi komunitas pengguna DELL berikut ini:


Semoga bermanfaat.
 
intinya server nya agak panas..jadi dapat warning gt.. mungkin ruang DC nya kurang dingin? atau fan server ada masalah. bisa di doubel cek juga. :)
dulu jg prnah ngalami gt pas nyalain di ruangan biasa.. pas masuk DC, eh warning nya hilang2 sendiri.
 
btw harusnya NOC ngga ngurusin server hehe
NOC = Network Operation Center, tugasnya ngurus jaringan :67:
Yang jelas di providers Data centers yg saya gunakan NOC yg menghandle masalah servernya waktu itu. Operator NOC bkn tugas jaringan saja om, system juga, klw offline tiba-tiba server masa mereka gk tau dan memeriksa. Beberapa provider yg saya gunakan juga kadang NOC yg mengatasi beberapa masalah server. Itu dapat dilihat dari TTD, alamat email, dan kutipan teks.